如附件一個圖示,客人想做個裝置,通過控制熱水的進水速度和冷水的進水速度來得到他想要的水溫的水。
主要的問題應該在控制進水的2個自動閥門上,那么怎么控制閥門的開口角度大小. 問過閥門廠家,說是可以在自動閥門上安裝一個定位器。但是這個定位器的信號又如何反饋給面板呢? 是不是和輸出信號有關系?
本人新手,望各位前輩不吝賜教。
octoberding
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 122 點
下載積分: 576 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2018-04-15
查看octoberding的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-10 15:24
謝謝樓上二位,我客人準備用浙江一閥門廠的氣動碟閥,配一個國產的定位器,不知是否可行?
octoberding
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 122 點
下載積分: 576 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2018-04-15
查看octoberding的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-10 15:30
引用
引用第1樓tingfenghu于2015-06-10 14:46發表的  :
不在乎價格的話用寶得比例閥,是4-20ma信號.


具體應該用什么型號? 客人那邊水管大小是38的外徑.
octoberding
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 122 點
下載積分: 576 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2018-04-15
查看octoberding的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-10 15:31
引用
引用第4樓qinglin2314于2015-06-10 15:26發表的  :
進冷水做成定值,進熱水做成可調節的會簡單點吧。


客人有時可能不用冷水,而是用最高溫度的水,所以2個都要可調。
octoberding
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 122 點
下載積分: 576 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2018-04-15
查看octoberding的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-11 10:05
引用
引用第11樓john42tw于2015-06-10 17:30發表的  :
兩個三通閥+2個溫控表[一個為正向控制(熱水),一個為反向控制(冰水)]+2溫控感測(PT100)


謝謝這位高人,將你的建議給了客人,他還真要用3通閥了。

這個三通閥,應該也是要電動的帶信號4-20ma的吧?
octoberding
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 122 點
下載積分: 576 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2018-04-15
查看octoberding的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-06-16 14:02
謝謝樓上各位的意見,客人最終定下來后我會回來反饋。如果他搞不定,我就推薦這里的大神給他做一個吧。
是個美國的客人,自己說是工程師。