如附件一個圖示,客人想做個裝置,通過控制熱水的進水速度和冷水的進水速度來得到他想要的水溫的水。
主要的問題應該在控制進水的2個自動閥門上,那么怎么控制閥門的開口角度大小. 問過閥門廠家,說是可以在自動閥門上安裝一個定位器。但是這個定位器的信號又如何反饋給面板呢? 是不是和輸出信號有關系?
本人新手,望各位前輩不吝賜教。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-10 15:05
開度靠模擬信號給,4-20MA對應0-100%流量通,你這個系統有兩個變量需要控制,可能調試花點功夫
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-10 16:13
方法很多,就是你怎么去算,你腦子里面是個什么模型
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373