樓主  發表于: 2015-06-06 20:53
今天用三菱FX3SA-30MT-CM的PLC控制兩伺服,用DDRVI指令點動控制,兩個軸輸出情況有點奇怪,當按下點動正轉或反轉時,伺服上數字有顯,但是電機不轉,然后過了一會兒,電機一下沖出好遠,然后伺服就報過電流了。不知道是什么原因。
[ 此帖被dayuczj在2015-06-06 21:36重新編輯 ]
平常心!平常心!
dayuczj
平常心 VX17676212715
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 3055 點
下載積分: 1792 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-12-21
查看dayuczj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-06 21:38
DDRVI K999999 K10 Y0 Y4一樣沖,先不轉,然后沖,伺服報過電流。
平常心!平常心!
dayuczj
平常心 VX17676212715
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 3055 點
下載積分: 1792 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-12-21
查看dayuczj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-07 21:48
換上CP1H的沒有問題,運轉正常。伺服電機用的是士林SDB的。
平常心!平常心!
dayuczj
平常心 VX17676212715
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 3055 點
下載積分: 1792 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-12-21
查看dayuczj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-08 14:26
問題解決了,是方向信號沒按規定接線。