樓主  發(fā)表于: 2015-06-06 20:53
今天用三菱FX3SA-30MT-CM的PLC控制兩伺服,用DDRVI指令點動控制,兩個軸輸出情況有點奇怪,當按下點動正轉或反轉時,伺服上數字有顯,但是電機不轉,然后過了一會兒,電機一下沖出好遠,然后伺服就報過電流了。不知道是什么原因。
[ 此帖被dayuczj在2015-06-06 21:36重新編輯 ]
平常心!平常心!
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-06-06 21:32
伺服器驅動器可能設置不當。另外,點動時候,不要速度太快!