劉半篇
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 100 點
下載積分: 586 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-05-09
最后登錄: 2016-07-13
查看劉半篇的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-06 20:34
大家好,我想問問如何進行通訊使得我在人機界面機上輸入一個數字,就可以使變頻器調節至相應的頻率?變頻器的啟停由三菱FX1N plc控制,下位接三個變頻器(每個變頻器連一個變頻調速電機),plc的上位機用普通pc機。我最近在用VC++做HMI人機界面,不知道想完成我剛剛所說的任務,應該怎么進行串口通信?是不是需要先對plc通信再對變頻器通信?還是直接使得pc與變頻器通信,如果這樣,pc的串口就不夠了。虛心求教,謝謝各位大俠!
dymwan1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 104 點
下載積分: 532 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2015-05-11
最后登錄: 2021-03-25
查看dymwan1314的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-14 16:01
使用AD/DA特殊功能模塊