大家好,我想問問如何進行通訊使得我在人機界面機上輸入一個數字,就可以使變頻器調節至相應的頻率?變頻器的啟停由三菱FX1N plc控制,下位接三個變頻器(每個變頻器連一個變頻調速電機),plc的上位機用普通pc機。我最近在用VC++做HMI人機界面,不知道想完成我剛剛所說的任務,應該怎么進行串口通信?是不是需要先對plc通信再對變頻器通信?還是直接使得pc與變頻器通信,如果這樣,pc的串口就不夠了。虛心求教,謝謝各位大俠!
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-08 12:44
看你V+到什么程度,你所有的通訊都得你自己寫,plc跟變頻器差不多,只是PLC你走232,變頻器走485