樓主  發表于: 2015-06-06 20:34
大家好,我想問問如何進行通訊使得我在人機界面機上輸入一個數字,就可以使變頻器調節至相應的頻率?變頻器的啟停由三菱FX1N plc控制,下位接三個變頻器(每個變頻器連一個變頻調速電機),plc的上位機用普通pc機。我最近在用VC++做HMI人機界面,不知道想完成我剛剛所說的任務,應該怎么進行串口通信?是不是需要先對plc通信再對變頻器通信?還是直接使得pc與變頻器通信,如果這樣,pc的串口就不夠了。虛心求教,謝謝各位大俠!
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 6769 點
下載積分: 6434 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-11-01
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-11 09:37
HMI直接與變頻器通信,通信方式:RS485!簡單的很,直接讀寫你的頻率設定地址就可以了.