樓主  發表于: 2015-06-06 17:48
我們公司新買一臺FR-A800-5.5kw變頻器,我想使用外部端子和模擬量控制,模擬量有輸入,但是sd---sfr閉合,變頻器沒反應。大家遇到過嗎?
還是我參數設置的有問題?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xixiangsu) 真誠感謝!
    haomaiggq
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 317 個
    工控威望: 437 點
    下載積分: 11680 分
    在線時間: 1301(小時)
    注冊時間: 2009-02-19
    最后登錄: 2024-11-04
    查看haomaiggq的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-06-06 17:55
    pr79 4,模擬量2-5之間接入0~10v,pr178默認60,其余參數默認。
    haomaiggq
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 317 個
    工控威望: 437 點
    下載積分: 11680 分
    在線時間: 1301(小時)
    注冊時間: 2009-02-19
    最后登錄: 2024-11-04
    查看haomaiggq的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-06-06 17:56
    按面板的fwd可以啟動。stop都沒問題。就是外部端子不能啟動,量測信號也是通的。
    haomaiggq
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 317 個
    工控威望: 437 點
    下載積分: 11680 分
    在線時間: 1301(小時)
    注冊時間: 2009-02-19
    最后登錄: 2024-11-04
    查看haomaiggq的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-06-06 19:50
    謝謝,版主應該是這個問題,我今天還看到這個插針了,但沒往這方面想,多謝   
    haomaiggq
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 317 個
    工控威望: 437 點
    下載積分: 11680 分
    在線時間: 1301(小時)
    注冊時間: 2009-02-19
    最后登錄: 2024-11-04
    查看haomaiggq的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-06-07 21:46
    非常感謝大家的支招,明天試試