haomaiggq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 437 點
下載積分: 11680 分
在線時間: 1301(小時)
注冊時間: 2009-02-19
最后登錄: 2024-11-04
查看haomaiggq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-06 17:48
我們公司新買一臺FR-A800-5.5kw變頻器,我想使用外部端子和模擬量控制,模擬量有輸入,但是sd---sfr閉合,變頻器沒反應。大家遇到過嗎?
還是我參數設置的有問題?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xixiangsu) 真誠感謝!
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9655 個
    工控威望: 8540 點
    下載積分: 16686 分
    在線時間: 5318(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-11-04
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-06-06 19:28
    很有可能是因為A800和A700外部端子的源型漏型不同

    A800-1 出廠默認是漏型

    A800-2 出廠默認是源型(一般380V的A840都是這種)

    在端子排附近有個小插頭和短接片。

    有時需要把源型邏輯插件拔出進行邏輯的修改才能使用,即源型與漏型可以相互改變。(SOURCE變成SINK)

    使用繼電器的PLC時無所謂,但如果PLC是晶體管的,就要注意了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(xixiangsu) 好貼好貼!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9655 個
    工控威望: 8540 點
    下載積分: 16686 分
    在線時間: 5318(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-11-04
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-06-06 23:06
    賣A800的人應該提醒用戶注意這點的。
    特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水