何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-01 17:27
各位大師,最近看到好多關于電纜載流量的很多種說法,現在都搞不清楚載流量的計算了,10下五,100上2,25 35 四三界,70 95 二倍半,銅線升級算,裸線加一半,   而今天聽到一電纜老板說10平方的電線可以帶35KW的電機,22KW電機用10平方的電纜和,做直接啟動,而電纜是YZ 3*10+1*6
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-02 08:22
電纜載流量口決:
估算口訣:
二點五下乘以九,往上減一順號走。
三十五乘三點五,雙雙成組減點五。
條件有變加折算,高溫九折銅升級。
穿管根數二三四,八七六折滿載流。
說明:
(1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍數”來表示,通過心算而得。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。
“二點五下乘以九,往上減一順號走”說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為 2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三點五,雙雙成組減點五”,說的是35mm”的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變?yōu)閮蓚兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50、70mm’導線的載流量為截面數的3倍;95、 120mm”導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推。
“條件有變加折算,高溫九折銅升級”。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環境溫度25℃的條件下而定的。若鋁芯絕緣線明敷在環境溫度長期高于 25℃的地區,導線載流量可按上述口訣計算方法算出,然后再打九折即可;當使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個線號的載流量。如16mm’銅線的載流量,可按25mm2鋁線計算。
計算電纜載流量選擇電纜(根據電流選擇電纜):
導線的載流量與導線截面有關,也與導線的材料、型號、敷設方法以及環境溫度等有關,影響的因素較多,計算也較復雜。各種導線的載流量通?梢詮氖謨中查找。但利用口訣再配合一些簡單的心算,便可直接算出,不必查表。
1. 口訣 鋁芯絕緣線載流量與截面的倍數關系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,兩倍半。
穿管、溫度,八、九折。
裸線加一半。
銅線升級算。
說明 口訣對各種截面的載流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍數來表示。為此將我國常用導線標稱截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
(1)第一句口訣指出鋁芯絕緣線載流量(安)、可按截面的倍數來計算?谠E中的阿拉伯數碼表示導線截面(平方毫米),漢字數字表示倍數。把口訣的截面與倍數關系排列起來如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
現在再和口訣對照就更清楚了,口訣“10下五”是指截面在10以下,載流量都是截面數值的五倍!100上二”(讀百上二)是指截面100以上的載流量是截面數值的二倍。截面為25與35是四倍和三倍的分界處。這就是口訣“25、35,四三界”。而截面70、95則為二點五倍。從上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中間的導線截面是每兩種規格屬同一種倍數。
例如鋁芯絕緣線,環境溫度為不大于25℃時的載流量的計算:
當截面為6平方毫米時,算得載流量為30安;
當截面為150平方毫米時,算得載流量為300安;
當截面為70平方毫米時,算得載流量為175安;
從上面的排列還可以看出:倍數隨截面的增大而減小,在倍數轉變的交界處,誤差稍大些。比如截面25與35是四倍與三倍的分界處,25屬四倍的范圍,它按口訣算為100安,但按手冊為97安;而35則相反,按口訣算為105安,但查表為117安。不過這對使用的影響并不大。當然,若能“胸中有數”,在選擇導線截面時,25的不讓它滿到100安,35的則可略為超過105安便更準確了。同樣,2.5平方毫米的導線位置在五倍的始端,實際便不止五倍(最大可達到 20安以上),不過為了減少導線內的電能損耗,通常電流都不用到這么大,手冊中一般只標12安。
(2)后面三句口訣便是對條件改變的處理!按┕、溫度,八、九折”是指:若是穿管敷設(包括槽板等敷設、即導線加有保護套層,不明露的),計算后,再打八折;若環境溫度超過25℃,計算后再打九折,若既穿管敷設,溫度又超過25℃,則打八折后再打九折,或簡單按一次打七折計算。
關于環境溫度,按規定是指夏天最熱月的平均最高溫度。實際上,溫度是變動的,一般情況下,它影響導線載流并不很大。因此,只對某些溫車間或較熱地區超過25℃較多時,才考慮打折扣。
例如對鋁心絕緣線在不同條件下載流量的計算:
當截面為10平方毫米穿管時,則載流量為10×5×0.8═40安;若為高溫,則載流量為10×5×0.9═45安;若是穿管又高溫,則載流量為10×5×0.7═35安。
(3)對于裸鋁線的載流量,口訣指出“裸線加一半”即計算后再加一半。這是指同樣截面裸鋁線與鋁芯絕緣線比較,載流量可加大一半。
例如對裸鋁線載流量的計算:
當截面為16平方毫米時,則載流量為16×4×1.5═96安,若在高溫下,則載流量為16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)對于銅導線的載流量,口訣指出“銅線升級算”,即將銅導線的的截面排列順序提升一級,再按相應的鋁線條件計算。
例如截面為35平方毫米裸銅線環境溫度為25℃,載流量的計算為:按升級為50平方毫米裸鋁線即得50×3×1.5=225安.
對于電纜,口訣中沒有介紹。一般直接埋地的高壓電纜,大體上可直接采用第一句口訣中的有關倍數計算。比如35平方毫米高壓鎧裝鋁芯電纜埋地敷設的載流量為35×3=105安。95平方毫米的約為95×2.5≈238安。
三相四線制中的零線截面,通常選為相線截面的1/2左右。當然也不得小于按機械強度要求所允許的最小截面。在單相線路中,由于零線和相線所通過的負荷電流相同,因此零線截面應與相線截面相同。

由百度知道轉載...
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(住歸為)