S7-200(CPU:224XP CN)   通電后SF/DIAG亮紅燈而STOP亮黃燈,撥動開關到RUN,STOP,TERM都無效,請問這個是什么問題?通訊也通不上了。麻煩知道的大哥指點迷津。。。。
海風123
學習自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 339 點
下載積分: 42013 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2008-03-08
最后登錄: 2024-07-09
查看海風123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-27 08:49
兩個串口都接過電腦了,通不上,這個PLC可以確定開始是好的,就是因為手癢把PLC拆開了,想了解拆機解密的芯片在哪里,結果裝回去后通電就是這個樣子了。           
海風123
學習自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 339 點
下載積分: 42013 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2008-03-08
最后登錄: 2024-07-09
查看海風123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-27 10:55
頂上去,看有沒有大師來幫忙……。
海風123
學習自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 339 點
下載積分: 42013 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2008-03-08
最后登錄: 2024-07-09
查看海風123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-09 07:47
引用
引用第11樓448416206于2015-06-08 16:57發表的  :
電壓不足!

電壓肯定夠的,這個PLC是DC24V供電的,我用一個100W的開關電源給它供電,肯定夠了的。
海風123
學習自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 339 點
下載積分: 42013 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2008-03-08
最后登錄: 2024-07-09
查看海風123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-09 07:48
引用
引用第7樓yaanlh于2015-06-07 18:38發表的  :
硬件壞了。把24芯片拆下來換新的吧。但程序要重新上傳才行。你也可以用24編程器讀取芯片的BIN文件然后寫入到新的24芯片再焊接回電路板。我們廠里的也是這樣故障,我也是這樣換的芯片。換上就好了

這個芯片和編程器你在哪里買的?可否給個鏈接??