qinglin2314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 399 點
下載積分: 3205 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-12-03
查看qinglin2314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-21 14:55
請問,子程序P0在沒有調用的情況下,M25導通斷開的情況下D100還會實現自增運算,為什么?
mecdqmecdq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 137 點
下載積分: 5928 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2015-03-12
最后登錄: 2015-07-05
查看mecdqmecdq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-21 15:30
這是什么PLC啊,不像三菱,主程序和子程序之間不需要主程序結束符的嗎?
mecdqmecdq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 137 點
下載積分: 5928 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2015-03-12
最后登錄: 2015-07-05
查看mecdqmecdq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-21 17:22
明白了,因為你這個點常閉的時候是跳轉,常開的時候不跳轉,但是還是會像沒有跳轉一樣順序執行的。
樓主留言:
真誠感謝!