最近路燈接觸器老燒壞,試想用固態繼電器來控制高壓鈉燈開關,請教有懂得的同行師傅!
lmyjxsr12
賴明炎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 287 點
下載積分: 10462 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2011-01-04
最后登錄: 2024-06-23
查看lmyjxsr12的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-21 20:52
是觸點燒壞了,去年做的市政工程垃圾配置,用的50平方的鋁線,里面線路非常亂不規范,剛托管1個月,半個月換一個,電流80A,用的是160接觸器,感性很大,
[ 此帖被lmyjxsr12在2015-05-21 20:58重新編輯 ]
lmyjxsr12
賴明炎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 287 點
下載積分: 10462 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2011-01-04
最后登錄: 2024-06-23
查看lmyjxsr12的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-22 13:41
非常謝謝以上樓主開懷點拔指導!真空的好像很貴吧,我先用固態試 一試,