建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-12-16
查看建控電的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-20 18:08
想用一個外部開關和PLC輸出控制一個繼電器,外部開關自帶按鈕燈!

PLC輸出可以控制繼電器吸和,外部開關按下也可以控制繼電器吸和。若外部開關按下,PLC此時也有輸出時,我感覺也是沒有問題的!是不是?

mecdqmecdq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 137 點
下載積分: 5928 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2015-03-12
最后登錄: 2015-07-05
查看mecdqmecdq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-20 20:46
弄個手自動選擇開關,要不然邏輯混亂,緊急的時候關都關不掉,燈的24V和線圈的24V可以并接吧?