一觸即發
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 139 點
下載積分: 637 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-01-02
最后登錄: 2017-10-19
查看一觸即發的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-19 16:23
大家好,我司有一種設備20米的隧道爐,他是把加熱器集中在一起,然后用風機把熱風送到爐體內熱風循環,現在是設計二節安裝加熱器的,每節120KW,這個電控可不好做呀,我個人是這樣計劃的,120KW啟動時電流很大,總開關會跳閘,分成60KW為一組,60KW=90A,用一個120A的美格爾三相固態控制,就是不知這120A的固態能否帶動=60KW,也不那個國產牌子質量好,平時用美格爾,卓一,120KW總開關用250A可以嗎,加熱器啟動時會不會啟動電流過大開關跳閘,希望有經驗的朋友幫忙設計一下,(二節120KW的加熱器,二個溫控器,怎么好控,電流大固態總開關等質量保障)
pc5036
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 521 點
下載積分: 10572 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-07-10
查看pc5036的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-19 19:53
加熱器啟動應該不會有大電流吧。