[upload=1]
有脈沖發出,當前值也會跳轉,但步進小電機就是不轉。
接線圖是“

1PG:VIN--24V               步進驅動:VCC--------------2K電阻------24V
         COM----OV
         FP-----------2K電阻------ -----  FP
         RP-----------2K電阻------ ------RP
                                                      GND---0V
                                                      VDC+---24V


有一個現象:發脈沖的時候,我用小一字起,或者其他的金屬,接觸驅動器的FP或者RP接線頭子,步進就會轉了。



求助有做過此類的,謝謝
[ 此帖被張兆楠在2015-05-19 15:00重新編輯 ]
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-02
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-19 17:03
電源VCC加個2K電阻你是要鬧哪樣?