各位大大:
          急求。!你看急停開關在程序里面接的常開。而在PLC控制柜里面又接的常閉,所以它是一得電就是1#板鏈的急停就是導通的。那程序里面為什么用的是常開?程序里面用常閉不也是一樣的嗎?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發(fā)出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-05-14 08:14
首先急停按鈕顧名思義用來緊急停止設備,然后常開常閉開關呢涉及到失效情況,所謂失效即急停按鈕被按下卻起不到急停的效果,如果急停選用常開觸點,當外部接線松動接觸不良時,你無從得知,此時按下急停便起不到應有的作用;因此急停按鈕得選用常閉觸點,這樣就可以解釋程序里為什么要用常開點,而不用常閉點了。