各位大哥:
在下碰到個怪事:
我們公司一臺100KVA的穩壓器的PE接地線帶有220V電壓
是從重新接過一次線后就有帶電現象(只是當時沒有發現)
可以確定的是沒有接錯線,設備也正常運行了一年
昨天,突然把這根10平方的接地線給燒斷了
最后才查到這臺穩壓器的接地線帶電
在沒拆除電線時用萬年表查出相線與接地線是接通的
拆除電線后,再查相線與接地線又沒接通了
重新接線后通電,接地線又不帶電
好像又好了,但就是不明白,為什么會這樣
可以以后還會出現接地線帶電的現象
因為真正的原因,還沒找到
請各位大哥幫忙!
謝謝了
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-10 05:27
第一地線不通,第二輸入或輸出有相接殼了。