duanfei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 523 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-01-13
最后登錄: 2021-07-13
查看duanfei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-09 16:56
各位大哥:
在下碰到個怪事:
我們公司一臺100KVA的穩壓器的PE接地線帶有220V電壓
是從重新接過一次線后就有帶電現象(只是當時沒有發現)
可以確定的是沒有接錯線,設備也正常運行了一年
昨天,突然把這根10平方的接地線給燒斷了
最后才查到這臺穩壓器的接地線帶電
在沒拆除電線時用萬年表查出相線與接地線是接通的
拆除電線后,再查相線與接地線又沒接通了
重新接線后通電,接地線又不帶電
好像又好了,但就是不明白,為什么會這樣
可以以后還會出現接地線帶電的現象
因?yàn)檎嬲脑,還沒找到
請各位大哥幫忙!
謝謝了
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 339 點
下載積分: 28039 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2024-11-01
查看chou2003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-11 16:23
引用
引用第5樓duanfei于2015-05-11 12:22發表的  :
查過穩壓器絕緣有50M歐,也沒有相線碰到機殼,這是一條專用地線,也沒有其它設備漏電傳到PE線上

把地線重復多點接地看看。