菜鳥級的電工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 127 點
下載積分: 12461 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-11-15
最后登錄: 2017-05-17
查看菜鳥級的電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-07 21:10
學校有一套自動生產線裝置,物料分揀部分有個步進電機是帶編碼器的,要根據編碼器的脈沖去控制步進電機移動的距離,但是在多次調試中脈沖的個數直接變化很多,根本不能穩定下來 ,用多段速控制也不行。想請教一下,這個問題的原因有哪些?程序上用最簡單的去控制它都會出現變化,希望有經驗的大神幫忙解決一下!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5322(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-14
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-07 21:12
不準確有多種可能。

通常來說,原裝的FX3U,輸出脈沖是非常準確的。

但集電極脈沖很容易受干擾,接線不當,或者外界原因,都容易導致干擾,通常是脈沖會多出來一些。

改良接線,注意接地,增加濾波磁環等可以有點效果。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水