jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-07 15:17
沒用過臺達的伺服驅動,但前段時間公司代賣其他公司設備時有用臺達的ASDA-A2/ASDA-B2和ECMA-C21020RS/ECMA-C10807RS的伺服系統,今天領導問了2個問題,查了半天資料也沒搞定,請哪位精通臺達伺服的大神賜教,不勝感激。

2個問題:

1.瞬時最大負載扭矩的確認方法。
2.實際負載率的確認方法。

我查看了ASDA-A2/ASDA-B2伺服驅動手冊,P0-02參數里面有個12和13就是平均扭矩和峰值扭矩,問題是單位居然是%,這不是負載率的單位嗎?

這2個問題如果有參數可以確認請告知參數號,如果需要儀器確認的話請提供們x表名稱。再次感謝。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-14 10:51
伺服的轉矩都是以百分比表示的,額定轉矩的百分比,參數沒錯就是12和13
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺