4947046
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1323 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-04-10
最后登錄: 2016-12-12
查看4947046的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-04 18:38
最近面臨三菱J2S系列停產,設備上用的全是B系列伺服

在統計型號時發現部分伺服在LED顯示外殼上貼有諸如:EG、PY096、RC的特品型號

下面是做的測試:
伺服A:MR-J2S-60B
伺服B:MR-J2S-60B-PY096
設備上存在的伺服為:MR-J2S-60B-PY096

目的:將伺服A裝上設備上使用

結果:1.伺服B直接替換后線纜連接后系統斷電上電即可使用,無需設置參數
      2.伺服A替換后出現報警,代碼:70

有沒有同仁有思路或現有解決方案,求指導交流。
vicwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1574 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2008-08-21
最后登錄: 2024-09-06
查看vicwang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-13 15:31
對于三菱定制伺服控制器,有些是可以用標準品代替的,有些不可以。例如我司的三菱伺服控制器MR-J2S-200B有標準和定制品,標準品用來控制AC SERVO Motor,定制品用來控制日本三豐 Linear Motor(Linear motor用光柵尺定位),這種情況下,用來控制Linear Motor的伺服控制器是不能被替代的(linear motor的定位精度0.5um左右,AC SERVO Motor的定位精度5um左右)。
有些三菱伺服控制器訂制品(控制AC SERVO Motor) 是可以用標準品代替的,但最好是弄到J2S的Setup61E 中文版(漢化版),以便弄清楚各項參數意義及修改參數。