天王a2013
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 130 點
下載積分: 1442 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-05-18
最后登錄: 2021-08-20
查看天王a2013的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-04 13:10
我用的光洋plv,在運用中有手動電機運轉和自動電機運轉。但是最近手動電機可以,自動就不行了。其它各項自動控制都正常。自動控制時有顯示輸入信,但輸出就沒有信號,電機也不轉。但轉成手動時輸出就有信號電機才能轉。那自動方面有什么問題呢?請高手幫幫手。我這是繼電器輸出型plc,輸出電壓是220v
[ 此帖被天王a2013在2015-05-04 18:45重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-04 13:41
可能是自動條件不滿足,可以監控查看PLC程序。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。