樓主  發表于: 2015-05-02 13:48
如題,我有一個FX3UPLC加一個FX2N-2AD模擬量輸入,(接的是4到20亳安輸入)但是停止的時候采集的數據會一直有,(大概在300多左右)導致觸摸屏里面的顯示不為0,有什么指令可以在按了停止后把這個寄存器里面的數據清0,謝謝各位了。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8213 個
工控威望: 10342 點
下載積分: 21025 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-06
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-02 14:03
條件里面串入急停的觸點,另一個分支用MOV K0 DXX就行了。