pyc207
級別: 論壇先鋒
|
公司設備上原用的F930屏壞了且停產很久了,現買了GT1030-HBD-C的屏來代用,但是在用的時候才發現了問題,Q00JCPU的通訊口是RS232的,GT1030的屏是RS422的,通訊不上了。我又用了一個接口轉換器RS232/RS485/RS422來轉換,也通訊不上,不知道這樣接線對不對?我把連接圖傳上來,請大師們幫我看看。 1,請問能經過用轉換器來轉換信號使PLC與屏通信上嗎? 2,我這樣接線正不正確?不正確的話請指出來。 3,請問有那位做過類似的轉換通信的?或有這樣的案例的,請大家告知方法。 |
---|---|
|