樓主  發表于: 2015-04-28 12:46
公司設備上原用的F930屏壞了且停產很久了,現買了GT1030-HBD-C的屏來代用,但是在用的時候才發現了問題,Q00JCPU的通訊口是RS232的,GT1030的屏是RS422的,通訊不上了。我又用了一個接口轉換器RS232/RS485/RS422來轉換,也通訊不上,不知道這樣接線對不對?我把連接圖傳上來,請大師們幫我看看。
1,請問能經過用轉換器來轉換信號使PLC與屏通信上嗎?
2,我這樣接線正不正確?不正確的話請指出來。
3,請問有那位做過類似的轉換通信的?或有這樣的案例的,請大家告知方法。
jack2009
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 2063 點
下載積分: 2650 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-04-06
最后登錄: 2024-03-06
查看jack2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-28 17:06
應該可以通訊的