那片海
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 928 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-04-13
最后登錄: 2015-07-15
查看那片海的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-27 21:30
圖片中的定時器T37、T38、T39、T40,我換成了s7-300的T0~T3,都是通電延時;其中i0.0是啟動按鈕,i0.1是停止按鈕。但是最后仿真時發現,只能啟動停止一次,如果再按i0.0,Q0.0~Q0.2不能上電。我發現停止按鈕i0.1運行結束后,看下mw0的相關位都沒清零,不知道為什么?
mecdqmecdq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 137 點
下載積分: 5928 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2015-03-12
最后登錄: 2015-07-05
查看mecdqmecdq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-29 09:15
沒去仿真,覺得應該是這里的問題,
T39時間到瞬間,由于T40還是沒有打開,所以第一行,T37還是有輸出,此時第二行斷開,Q0.1停止輸出,但是下一瞬間,T39觸點關閉,此時T40時間也沒到,T37保持打開,這時第二行又啟動了,第三行這樣也是關不掉的,看下對不對?
下面改了程序,不會導致在T3啟動的時候,T2是關閉的,就避免了這個問題。