liaohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 202 點
下載積分: 612 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2024-10-31
查看liaohp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-27 16:37
各位高人,小弟有事請教:
我有兩臺PLC,通過C24模塊進行通信,使用的是G.BIDIN和G.BIDOUT指令,也就是兩臺PLC要實現實時通訊。
接收程序如圖:
[attachment=134477]
發送程序如圖:
[attachment=134478]
發送我是定時發送的,我想做到實時性更好一點,因為涉及到安全,越實時越安全,所以這個時間最短可以設置到多少?現在是T51=0.25s

因為沒有受過專業的通訊學習,所以只是看著別人的程序依葫蘆畫瓢,所以在此討教!
jr11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 413 點
下載積分: 726 分
在線時間: 608(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-11-01
查看jr11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-29 20:11
每個掃描周期內都可以發一次吧