樓主  發表于: 2015-04-22 21:24
現有臺達A2伺服,在工作一段時間后出現“頓一下”,很明顯,私服顯示報警,就一閃就好了,報警信息看不到,頓一下后坐標就已經變了,經過多次修改參數無效,特求助各位幫忙,產線急需生產!在此謝過!
kj2410424723
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 116 點
下載積分: 543 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2014-11-25
最后登錄: 2020-09-26
查看kj2410424723的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-23 19:46
問題已經解決了,是R S T三相電源接觸器由于機臺震動照成接觸不良,引起瞬間報警AL022,更換接觸器后OK。謝謝各位的建議,解決于困境,謝謝!