公司一個做plc 的,接線沒有電路圖,只有io 點位,控制伺服只用了原點一個信號,沒有正負限位?刂茪飧字挥幸粋感應器,控制伺服的時候,觸摸屏里面沒有設置螺距,只是伺服參數設置為2500個脈沖轉一圈,。然后把脈沖地址脈沖值傳送給要走的位置脈沖,。并且伺服焊線里面,把伺服使能信號直接和ov直接連接,大家積極討論,說說自己的意見和看法。
plc
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 198 點
下載積分: 8100 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-09-02
查看zhou196311的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-22 12:50
只要能滿足用戶需求,別的都是虛的。(必須保證安全)