故障情況:
伺服放大器son上電,伺服放大器保護電路板燒毀,電機高速轉動。

排查:
伺服放大器有兩個部分,一個是主電源與信號輸入,一個是主電源與信號輸出。
主電源與信號輸入檢查情況是將輸出三相220V電源線拔掉,然后伺服放大器son上電,伺服放大器正常。
主電源與信號輸出檢查情況是將電機端電源線拔掉,最后發(fā)現在設備機架插頭處,發(fā)現電機的W相和24V電源的正極短路了。
這種情況會造成伺服放大器燒毀,電機高速運轉。

之前發(fā)了兩個帖子,謝謝大家的提供的意見,故障原因已經查明了。