zzh6733
如何成為一個不出差的工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 212 點
下載積分: 1622 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2014-11-11
最后登錄: 2024-12-21
查看zzh6733的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-19 15:21
[attachment=134176] 最近在學PLC與三菱變頻器的通訊,按照這個圖接線發現RD和SD燈會亮,但是變頻器沒什么反應,電機不會動,請問這樣接線有沒有問題?還是其他出問題了
popolin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 181 點
下載積分: 7118 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2024-07-30
查看popolin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-20 13:19
我的485通訊是這樣做的,變頻器里還有些參數需要修改:
P-77:2(參數寫入選擇:可以在所有運行模式中不受運行狀態限制的寫入參數)
P-160:0(擴展功能顯示選擇:顯示所有參數)
P-117:0(變頻器站號指定:00)
P-118:96(PU通訊速率:9600bps)
P-119:11(PU通訊停止位長:停止位長2bit,數據長7bit)
P-120:2(PU通訊奇偶校驗:偶校驗)
P-121:9999(PU通訊再試次數:即使發生通訊錯誤變頻器也不會跳閘)
P-122:9999(PU通訊校驗時間間隔:不進行通訊檢測斷線檢測)
P-123:9999(PU通訊時間設定:用通訊數據進行設定)
P-124:0(PU通訊有無CR/LF選擇:無CR.LF)
P-338:1(通訊運行指令權:啟動指令權外部)
P-340:1(通訊啟動模式選擇:以網絡運行模式啟動)
P-79:6(運行模式選擇:切換模式)
樓主留言:
我搞懂了,謝謝你
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zzh6733) 真誠感謝!
  • 下載積分:+5(guochunyi) 熱心助人!