各位大神!從沒有學習過PLC,但在論文中用到了,如果問題簡單,請各位見諒!



三菱PLC的輸入和輸出擴展模塊是怎么連接的,是先連接輸入模塊之后再在輸入模塊后連接上輸出模塊嗎?還是同時將輸入、輸出模塊同時連接在PLC主機上?


先謝過各位!
popolin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 181 點
下載積分: 7118 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2024-07-30
查看popolin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-15 10:58
FX系列的我是一個接一個連, 比如FX3U-64MR/ES-A后面接個FX2N-8EX 后面再加個FX8EYR
樓主留言:
非常感謝!