李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 480 點
下載積分: 3846 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-12-11
查看李磊88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-11 09:22
我最近接一活,55的電機星三角啟動,負載是混料機,有個3KW的電機上料,有時候上料多了,電機電流很大,甚至快到200A了,多次造成電機壞掉,有人給上料的安了變頻器,情況好點,有時候還是燒電機,我想用一個電機保護器檢測55KW的電流,轉換成4-20MA輸出,直接去PLC由PLC進行運算通過DA模塊輸出,去控制上料電機的快慢,不知道這種方法行不行,請各位指教
liuhaishui
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 55492 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2015-01-22
最后登錄: 2023-07-30
查看liuhaishui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-13 16:09
我欣賞樓上的方法,用一只~5A的巡檢儀是保護,加輸料控制一條龍的性價比最高的方案!
血戰到底