passray
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1657 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2013-05-25
最后登錄: 2024-12-16
查看passray的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-07 11:13
公司準備做一臺設備出口到國外去,國外是60HZ的電!請問:有沒有類似變壓器的設備,能把頻率60HZ變成50HZ,這樣一來,要出口的設備就不用重新電氣選型了,設備功率27KW。謝謝大家!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-07 13:13
引用
引用樓主passray于2015-04-07 11:13發表的 關于50HZ和60HZ的問題 :
公司準備做一臺設備出口到國外去,國外是60HZ的電!請問:有沒有類似變壓器的設備,能把頻率60HZ變成50HZ,這樣一來,要出口的設備就不用重新電氣選型了,設備功率27KW。謝謝大家!

只有對旋轉類的有影響,如馬達.壓縮機.....。
轉速相差 20% ?蓡为毤幼冾l器改善。
但另外有加裝控制器不在此列。如伺服.步進.DC無刷....。
對其他如加熱器.繼電器.接觸器.....沒有影響。