achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2024-12-23
查看achang945的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-05 21:12
想用歐姆龍的PLC控制17個伺服的定位,自己想用CPIH外加一個CJ1W-NCF71來完成,不知是否可行,或者有別的好方法,
誰有CJ1W-NCF71的說明書,求給一份,謝謝!
asmoshd
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 607 點
下載積分: 33716 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2025-01-05
查看asmoshd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-09 20:11