想用歐姆龍的PLC控制17個伺服的定位,自己想用CPIH外加一個CJ1W-NCF71來完成,不知是否可行,或者有別的好方法,
誰有CJ1W-NCF71的說明書,求給一份,謝謝!
achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2024-10-29
查看achang945的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-07 18:19
不明白你說的“其他15路全部改為用私服內部控制”是什么意思?
私服太多,自己感覺還是用CJ2M靠譜點
achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2024-10-29
查看achang945的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-07 21:32
引用
引用第6樓qfgkr于2015-04-07 20:40發表的  :
可以使用CP1H+NCF71來做,有客戶這樣做過,應該說是成本比較低的。由于NC_71是歐姆龍CJ到NJ的過度產品,市場上使用量不是很大。要是公司比較土豪或者老板比較任性,可以考慮NJ501-1400來做,控制32軸,當然伺服驅動器也是與之匹配的以太網型的!
(NCF71在官網上可以下載英文和中文說明書)

NCF71說明書官網下不到啊
achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2024-10-29
查看achang945的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-07 21:37
引用
引用第4樓sz518104于2015-04-07 19:09發表的  :
e 用CP1H系列的PLC加CJ系列的定位模塊完全可以控制20個軸,只不過CP1H要用一個轉換板就可以跟CJ系列的定位模塊使用了啊

1個CP1H最多擴展2個CJ模塊,如果不用NCF71最多也就帶12個軸,除非用串行通信全站鏈接才可以超過12個軸,
應該是,
achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2024-10-29
查看achang945的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-04-07 21:39
引用
引用第5樓catfree于2015-04-07 20:34發表的  :


伺服本身的定位,可以存儲多套路徑,發出執行型號即可。

這個不會,難嗎?我用的是松下A5的伺服