良藝工控
QQ:1056748134
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 628 點
下載積分: 1099 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-07-05
最后登錄: 2018-07-29
查看良藝工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-01 08:04
現在都用PLC編程了,突然接到一個繼電器的問題,競然搞了兩三?沒搞好,這個可不是想像中的簡單.
原控制是:KM動作使開閘機構轉半圈到SQ1開限位,實現開閘,KM再動作一次使開閘機構再轉半圈到SQ2關限位,實現關閘。
[attachment=133519]
現在要改為:用電磁閥控制氣缸來實現開關閘,電磁閥得電開閘,電磁閥失電關閘。因無法更改PLC程序,用外部加接繼電器的方式來實現這個功能。
最基本的要求用元件最少,動作可靠.
QQ:1056748134
0392boshuqi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 149 點
下載積分: 713 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-10-29
最后登錄: 2024-03-14
查看0392boshuqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-01 09:50
外部用時間繼電器試試怎么樣,當KM工作第一控制一個時間繼電器來讓電磁閥工作,當KM在工作一次控制另一個時間繼電器來控制。你可以參考下