良藝工控
QQ:1056748134
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 628 點
下載積分: 1099 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-07-05
最后登錄: 2018-07-29
查看良藝工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-01 08:04
現在都用PLC編程了,突然接到一個繼電器的問題,競然搞了兩三天,沒搞好,這個可不是想像中的簡單.
原控制是:KM動作使開閘機構轉半圈到SQ1開限位,實現開閘,KM再動作一次使開閘機構再轉半圈到SQ2關限位,實現關閘。
[attachment=133519]
現在要改為:用電磁閥控制氣缸來實現開關閘,電磁閥得電開閘,電磁閥失電關閘。因無法更改PLC程序,用外部加接繼電器的方式來實現這個功能。
最基本的要求用元件最少,動作可靠.
QQ:1056748134
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-08-17
查看daihdn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-04 16:59
這是個很有意思的題目,
我的理解是這樣的,之前的動作樓主說得很清楚,暫不考慮是如何啟動的,KM第一次ON時開閘,然后是開閘到位SQ1接通,KM第二次ON時關閘,然后是關閘到位SQ2接通。
現在用電磁閥的ON和OFF兩種狀態來實現開閘和關閘,那我們是不是可以分別取KM的兩次ON的信號,第一次ON時讓電磁閥ON,KM第二次ON讓電磁閥OFF,有點類似于交替輸出功能,
草圖僅供參考,沒有試過。
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-08-17
查看daihdn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-04 17:06
再發一次,