樓主  發表于: 2015-03-27 23:58
         求各位大俠指點 ,感激不盡。栴}是這樣的:三菱plc fx3u加rs485——bd模塊控制7臺安川變頻和三只溫控表,要求plc可以寫入每臺變頻器的頻率,運行指令,同時監控變頻器的頻率和輸出電流。但是由于rs指令不能同時發送數據,而我們的變頻器要求可以同時運行,也就是說我要保證一直對所有變頻器發送運行和頻率指令,這中間又不能讓rs指令沖突,程序中要怎么處理?我現在只能搞定一臺變頻器的頻率和指令控制。求教各位高手該怎么做這個程序?提供個實例自己研究也可以啊。溫控表同理。    
        

        
泡桐樹
交流與合作。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 361 點
下載積分: 973 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2014-04-15
最后登錄: 2021-06-04
查看泡桐樹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-28 00:10
PLC的掃描周期是毫秒級別的,先后用RS指令發送參數給各個變頻器,肉眼能分別出變頻器不同步么?