ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 533 個
工控威望: 769 點
下載積分: 5148 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2009-08-09
最后登錄: 2024-12-19
查看ysz0377的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-22 12:29
我朋友的飼料廠,有16個配料倉,每個倉都裝有上下電容接近開關,用于指示倉內的料位,最近出現粉碎機和制粒機啟動時(喂料器是1.5KW的,用的變頻器控制喂料量),電容接近開關就導通的情況,想盡辦法沒有解決,以前也沒有遇到這種情況,哪位大俠給幫助一下。。〔粍俑屑ぃ。。。。。。。。。!
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹。
lixiangyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 277 點
下載積分: 5085 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2021-12-21
查看lixiangyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-22 22:25
把電容接近開關的輸出點接一個中間繼電器后,在用中間繼電器的輔助觸點去接控制吧,
我用這種方法著過。