achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2024-10-29
查看achang945的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-21 22:02
配線時,用一對DC24V信號控制繼電器,給信號后,不插線圈時的電壓是24V,插上線圈后電壓降低到10V左右,且沒有吸合,
配線沒有錯誤,電源功率夠用,還會有什么原因呢?
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 16:37
你的DC24V信號控制繼電器是帶二極管保護的繼電器,需要去掉二極管,或者更換一種不帶二極管的繼電器!一般的人我不會告訴他!哈哈