配線時,用一對DC24V信號控制繼電器,給信號后,不插線圈時的電壓是24V,插上線圈后電壓降低到10V左右,且沒有吸合,
配線沒有錯誤,電源功率夠用,還會有什么原因呢?
yexiong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 158 點
下載積分: 634 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-03-29
最后登錄: 2017-11-12
查看yexiong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-08 20:45
如果其它繼電器上壓降為24V,只有這一個不行,那因是PLC上繼電器壓降過大,換輸出口