現在機器里面有一個DC24電源 ,老板弄了一批電磁閥是DC12V的。目前手頭上有UA7818和UA7812.
方案1:DC24V電源+UA7818+UA7812 ,這樣逐級降壓。
方案2:DC24V電源+UA7812,一次到位。
有人說方案1穩定,電壓跨度小。   也有人說方案2省事,可以不要UA7818。
電子方面厲害的大神幫忙看看用哪個方案?先謝謝大家。
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 643 點
下載積分: 2278 分
在線時間: 1819(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-12-22
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-21 07:50
UA7812的最大工作電流只有2.2A,一般工作在800mA附近,還要加較大的散熱片。24V電磁閥的工作電流在400mA左右,接通瞬間的電流可達1.6A.。即使12V電磁閥的工作電流小些,你用UA7812能帶幾個電磁閥、長期工作安全嗎?建議你先測試一下單個電磁閥的工作電流,然后在做決定。就你的問題來講 ,DC24V變18VDC再變12VDC 這樣逐級降壓對器件安全性要高些,前后兩種的穩壓效果不會有明顯不同。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qinchenglim) 真誠感謝!
  • 聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控