樓主  發表于: 2015-03-13 20:18
求老師們詳細解釋下 如何只通過Y0 Y1 Y2三個輸出點就可以讓數碼表顯示 4位 數字
下面是數碼表  SCK SDA1 SDA2 三個端子接的Y0 Y1 Y2
[upload=9] [upload=10] [upload=11] [upload=12]    
hot_cha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 237 點
下載積分: 1497 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2024-11-03
查看hot_cha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-16 08:37
PLC不是單片機,不要打算用單片機的角度去想PLC……IO響應速度不是同一等級……