caizebin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-08-05
查看caizebin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-09 13:12
我用三菱做了一個模擬量輸入程序,是用線性代數的一個公式轉換成壓力,
例如Y=KX+B,輸入值為400—2000,對應輸出壓力值為0—500N。
但是用這個公式算壓力值總是像0、0.39、0.78、1.17、1.56、1.95、2.34這樣依次變化,這樣的話壓力值就不能精確到0.1,
原來的設備上是呈0.1、0.2、0.3----1.1、1.2這樣逐次上升的,但不是三菱的程序,我想問下怎么用三菱編程,使壓力值能精確到0.1。
還請高手指教!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-10 07:15
把你的內部輸入值和對應輸出值放大10倍看看。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。