ocz822
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 318 點
下載積分: 702 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2013-07-16
最后登錄: 2023-01-23
查看ocz822的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-05 22:27
一共10層樓,每一層都有一個復位開關一個燈,共用一個得電閉合延時斷開的時間繼電器,10層樓下到樓頂都只有三條線,每層樓按一下開關,整幢的燈全部都會亮,有人做過這樣的電路嗎,能發個圖片給我看一下好嗎,我想了很久都沒想出來





一開始沒想明白,現知道了,難在就是整個樓梯只有三條線,包括所有開關和燈的接線,只用一個時間繼電器,只按一下同亮同滅

只能有3條電線穿過10層樓,每一層樓的開關按一下整幢樓的燈都會亮燈,延電斷開
[ 此帖被ocz822在2015-03-07 20:22重新編輯 ]
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-06 10:32
時間繼電器有必要嗎?從一樓到十樓和從一樓到二樓差的時間太多了,三根線直接做成多聯電路就行了。
[attachment=132545]
底樓十樓按兩頭的接線,2樓到9樓的按中間的接。
樓主留言:
你好,只能有3條電線穿過10層樓,每一層樓的開關按一下整幢樓的燈都會亮燈,延電斷開。