一共10層樓,每一層都有一個復位開關一個燈,共用一個得電閉合延時斷開的時間繼電器,10層樓下到樓頂都只有三條線,每層樓按一下開關,整幢的燈全部都會亮,有人做過這樣的電路嗎,能發個圖片給我看一下好嗎,我想了很久都沒想出來





一開始沒想明白,現知道了,難在就是整個樓梯只有三條線,包括所有開關和燈的接線,只用一個時間繼電器,只按一下同亮同滅

只能有3條電線穿過10層樓,每一層樓的開關按一下整幢樓的燈都會亮燈,延電斷開
[ 此帖被ocz822在2015-03-07 20:22重新編輯 ]
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-06 13:06
話說時間繼電器是用來關自動關燈的  我猜。
如果同時打開的話  那直接開關并聯燈并聯么?
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-06 16:57
引用
引用第11樓sxxdk于2015-03-06 14:36發表的  :
十個按鈕用自復位的,和時間繼電器的瞬時閉合延時打開的常開觸點并聯。見草圖。

時間繼電器的觸點應該在主回路的  用延時斷開常開觸點
樓主留言:
對是的,高手