crossingao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 578 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-02-02
最后登錄: 2015-06-19
查看crossingao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-01 17:47
[attachment=132394]  

各位大蝦,小弟最近開始調試PLC485串口通信,先在PLC中定義了485通信格式,波特率9600,7位,偶校驗,1停止位;然后通過串口調試助手向PLC發送強制Y0置為1的指令,

但是,用串口調試的時候,發送:02 37 30 30 35 03 46 46 想強制Y0置位為1時,串口只收到00,485模塊上RD指示燈閃爍,是不是PLC程序中,關于通信的內容寫的不對?小弟快瘋掉了,還請大蝦們多幫幫忙,小弟感激不盡。PS:有在上海做工控的朋友么,小弟想當面請幫忙,重謝!


crossingao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 578 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-02-02
最后登錄: 2015-06-19
查看crossingao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-01 21:25
坐等大蝦出現