請教,哪位大哥能解釋一下為什么是這樣:

X000處于接通狀態以后,C220先清零以后就開始計數。

為什么不是這種情況呢?

X000處于接通狀態,RST C220指令會使C220處于復位狀態,即C220不會計數,一直是0.
邱風瑟瑟
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 114 點
下載積分: 613 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2015-02-04
最后登錄: 2016-02-24
查看邱風瑟瑟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-27 15:31
M100置位,RST C220已經斷開