現場由S7-200控制閥門,通過DP通訊傳至控制室電腦。現場就地控制閥門開關正常,投自動后模塊指示燈及電腦顯示閥門全開,檢查接線、通訊均正常,請問大神這是為什么呢?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-25 11:44
檢查程序。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。